Salve, entro nella discussione perchè a breve dovrò montare l'unità esterna di una pompa di calore aria/acqua sopra il tettino di un mio locale tecnico, all'altezza di 2 metri circa, confinante con altri 3 locali tecnici / ripostigli dei 3 confinanti. Siamo tutti delle bifamiliari con giardino, con questi locali tecnici in fondo ai giardini, quindi questa unità esterna distanzierà dalle abitazioni non meno di 5 metri in linea d'aria.
Dalla scheda tecnica del prodotto leggo:
Livello potenza sonora
Riscaldamento Nom. dBA 62
Raffrescamento Nom. dBA 62
Livello di pressione sonora
Riscaldamento Nom. dBA 49
Raffrescamento Nom. dBA 50
Tramite questa formula
Formulario semplice di acustica mi sono calcolato la pressione sonora alla distanza di 5 metri: 37 dBA
Secondo voi posso star tranquillo per eventuali lamentele dei vicini?
Ci sono dei limiti di rispetto da mantenere dal confine e dalle finestre? Considerando che potrà essere in funzione sia in inverno che in estate, giorno e notte. Zona residenziale periferica. Grazie.