Dario®

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno
L'idraulico è passato a sostituirmi la caldaia guasta con una nuova.

Dopo 10 giorni mi invia la fattura, che ad oggi non ho ancora pagato.
Mi accorgo però che non ha compilato il libretto di impianto, per cui mancano i dati e la prima attivazione / collaudo dell'impianto (che tuttavia funziona a dovere).

Ovviamente questa cosa è da risolvere al più presto. E mi chiedo anche, casomai dovesse succedere qualcosa di brutto causato da tale caldaia, se l'assicurazione mi copre, oppure se devo spegnere l'impianto finchè l'idraulico non passa a fare la prova dell'impianto e completare il libretto.
Peccato però che siamo a novembre e non a luglio.
grazie
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
che io sappia, è da alcuni anni che l'idraulico deve collaudare e certificare tutto l'impianto, quindi anche il sistema di evacuazione fumi e presa d'aria
 

Nautilus

Membro Attivo
Proprietario Casa
La prima accensione della caldaia deve essere eseguita dai tecnici specializzati, rivolgendosi ai professionisti autorizzati dall’azienda produttrice dell’impianto.
In caso contrario non si attiva la garanzia ufficiale.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
In base alla mia esperienza, concordo con @Nautilus :

La prima accensione della caldaia deve essere eseguita dai tecnici specializzati, rivolgendosi ai professionisti autorizzati dall’azienda produttrice dell’impianto.

Non sempre l'idraulico che vende e installa la caldaia è autorizzato a fare il collaudo iniziale e le manutenzioni periodiche. Meglio informarsi prima di fare l'acquisto.
 

Gratis per sempre!